三菱变频器参数如何复制到另一台变频器? 点击:2551 | 回复:2



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-09-21 21:22:32
楼主

在正常的生产当中经常会碰到,工作中的变频器突然坏了需要买一台新的变频器,但新买回来的变频器需要设置跟原来那台坏的变频器的参数一致。因为三菱变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,如果不复制过来,个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。只需要用操作面板把坏变频器的参数直接复制到新的变频器就可以,具体方法如下:

1、旧三菱变频器通电开机,并选择参数设定模式 

2、按两次向下键,再按SET键进入参数读出准备期 

3、按SET键1.5秒读出参数,闪烁,显示读出成功 

4、旧变频器停电。启动新变频器。按1、2步进入参数读出准备期 

5、按向上建进入参数写入准备期 

6、按SET键1.5秒写入参数。闪烁,写入成功 

7、按向上键进入参数校验准备期 

8、按SET键1.5秒,闪烁,校验参数。若无错误提示则写入成功 

9、关闭新变频器,更换新操作面板


1分不嫌少!