经验分享,开机就炸固态继电器! 点击:229 | 回复:1



yanwen0227

    
  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-09-18 09:27:46
楼主

      昨天朋友来电,说包装机坏了,不能送电了,让我过去看看。随后和朋友去了,检查中没有发现短路故障,于是合闸送电,发现一个10A的断路器跳闸,检查中发现是下面的固态继电器损坏了,于是更换了一个新的,检查测量中没有发现故障,更换完毕,合闸送电,只见火光一闪,新换的继电器一命呜呼了,以为是新买的质量不好,再换,再重新检查测量,没有发现短路现象,此继电器受控于温度控制表,控制加热棒,线路简单。在他们的个人去取固态继电器的时候,把那个加热棒取下测量,有阻值,没有断和短的现象,随手测量了一下绝缘情况,发现有轻微的漏电现象,待他们的工人拿来新的加热棒再测量时,发现新的绝缘很好,没有阻值,那个原来的的有阻值,然后更换了加热棒,更换了固态继电器,再开机,一切完好,升温正常。几分钟后达到温度湿度值,工人关机下班!
      第一次遇到加热棒有漏电的现象,希望对新人有所启迪!




致力于电气控制

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:30帖 | 495回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:4279
  • 注册:2011年3月09日
发表于:2017-09-20 11:10:19
1楼

好贴!给楼主点赞!