柴油发电机组无人值守控制说明 点击:161 | 回复:0



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2017-09-05 19:08:03
楼主

柴油发电机组无人值守控制说明

1 、打开电源开关,将面板开关于自动位置,状态指示灯亮,这时程序开入自动待命状态。
2 、当市电网失电,控制器工作 3 秒内启动程序。
3 、每次启动时先熄火( 8 秒)延时 1 秒再启动程序。
4 、启动次数 3 次,间隔时间 15 秒。
5 、三次启动失败,不再启动,灯光报警。
6 、启动成功后 15 秒切换发电输出。
7 、来市电后 2 秒卸负载,空机运转 10 秒后,熄火停机时间 8 秒。
8 、停稳后 5 秒切换市电。
9 、水、油温超限自动停机,工作状态指示灯闪烁报警, 20 秒后自动熄火。
10 、机油压力过低柴油机强制熄火,工作状态指示灯闪烁报警。
11 、发电机故障,柴油机强制熄火,工作状态指示灯闪烁报警。
12 、工作状态灯故障报警指示表