只通过监测线电压能否准确判断故障相 点击:178 | 回复:1



随心-王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:146帖 | 5530回
  • 年度积分:1317
  • 历史总积分:30007
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2017-08-24 19:32:59
楼主

我处一箱式升压变压器,电压表监测Ubc,Uca电压正常,但Uab为0V,能否只通过监测到的线电压准确判定哪一相为故障相?



楼主最近还看过



随心-王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:146帖 | 5530回
  • 年度积分:1317
  • 历史总积分:30007
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2017-08-27 15:29:03
1楼

现场检查发现为B相熔断器触点熔焊所致,但就是 不明白什么原理 。