案例分析

----开关柜检测服务案例

卓越的技术服务——科技无限、服务第一、设身处地地为客户着想!

 

开关柜问题报告

 

开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等能。

 

客户背景

上海某化工有限公司是一家集科、工、贸为一体的综合性化工企业。公司现已形成有机及医药中间体、染料及纺织中间体、食品添加剂、有机溶剂及涂料塑料助剂、有机硅及聚氨酯材料为主体的五大类产业结构。同时,在生物化工产品及新领域精细化工产品的研发方面已形成规模


厂领导认为该厂由于生产任务等客观原因不能随便停电,更不能出现突发性事故,目当务之急,就是在运行状态下了解设备所处态如何,如果状态不好,则安排时间停电检修。

2008315号,均赫工程师现场勘查,确定在线检测技术方案,发业主参考审查。

• 200843号,在110kV变电站35kV开关室对302开关柜进行检测中,使用超声波测试发

302开关柜后柜有比较明显的异音信号,经

• 定位C相信号较为强烈。

 

 


 