1、消防泵、配淋泵消防联动控制方法及说明
当有火灾发生时,由消防自动报警系统发出联动控制信号至控制消防泵、喷淋泵,直接控制消防泵、喷淋泵配电柜强电或中间继电器,进行消防泵或喷淋泵的启动和停止控制。消防泵、喷淋泵启动后,反馈无源信号至联动控制盘。
要求1:控制箱内应有手/自动转换开关。
要求2:消防泵或喷林泵启动后应返回无源信号(反馈触点平时常开,动作后闭合)至联动切换模块。
2、正压送风机、排烟机消防联动控制方法及说明
控制方式:当有火灾发生时,由消防报警控制中心多线控制盘送出联动控制信号至风机配电柜强电或中间继电器,启动或停止风机。正压送风机、排烟机启动后,反馈无源信号至多线控制盘。具体要求如下:
要求1:控制箱内应有手/自动转换开关。
要求2:风机启动后应返回无源信号(反馈触点平时常开,动作后闭合)至联动切换模块。
3、电梯迫降消防联动控制方法及说明
控制方式:
当火灾发生时,由报警系统的控制模块送出DC.24V(或无源)联动控制信号至电梯控制柜,中间继电器动作后控制电梯归首至一层,电梯迫降归首后的无源反馈信号返回至控制模块。
说明1:电梯控制柜内中间继电器工作电压应为DC.24V。
说明2:电梯控制柜应提供电梯迫降后落底的无源返回信号(反馈触点平时常开,动作后闭合),并且此反馈信号在电梯正常使用情况下应无返回。
4、防火卷帘门消防联动控制方法及说明
防火卷帘门可以分为一步降和两步降,具体控制方法如下:
(1).二步降防火卷帘门控制当卷帘门两侧任一烟感报警时,由控制模块送出DC.24V(或无源)联动控制信号至卷帘门控制箱,一步降中间继电器动作后控制卷帘门降落至地1.5M,并将半降反馈信号返回至控制模块;当卷帘门两侧任一温感报警时,由控制模块送出DC.24V(或无源)联动控制信号至卷帘门控制箱,二步降中间继电器动作后控制卷帘门降落至地面,并将落底反馈信号返回至控制模块。
(2).一步降防火卷帘门控制当卷帘门两侧任一烟感或温感报警时,由控制模块送出DC.24V(或无源)联动控制信号至卷帘门控制箱,中间继电器动作后卷帘门自动降落至地面,并将落底信号返回控制模块。
说明1:控制箱内一、二步降中间继电器工作电压应为DC.24V。
说明2:半降及全降的反馈信号均为相互独立的无源常开接点,动作后闭合。
5、排烟口、送风口消防联动控制方法及说明
排烟口、送风口消防联动控制方法及说明:
当有火灾发生时,由消防报警系统的消防控制模块送出DC.24V联动控制相关区域的排烟口、送风口打开,并接收风口开启后的回答信号。
说明1:排烟口、送风口电磁线圈工作电压应为DC.24V。
说明2:排烟口、送风口动作后返回无源反馈信号(反馈触点平时常开,动作后闭合)。
说明3:消防系统联动模块动作触点容量为24V/1A,要求各种风口电磁线圈动作电流在24V/1A以下。(动作电流越小越好)
6、消防应急照明联动控制方法及说明
消防应急照明联动控制方法及说明如下:
当有火灾发生时,由消防报警系统的消防控制模块送出DC24V联动控制信号至照明配电箱内的DC24V分励脱扣线圈,分励脱扣线圈动作后,控制空气开关掉闸,并将空气开关无源闭合反馈信号返回消防控制模块。
说明1:配电箱内分励脱扣线圈工作电压应为DC.24V。
说明2:配电箱内空气开关应提供辅助触点,动作后输出无源反馈信号至控制模块(反馈触点平时常开,动作后闭合)。
7、消防门禁联动控制方法及说明
消防门禁联动控制方法及说明如下:
当有火灾发生时,由消防报警系统的消防控制模块送出DC24V联动控制信号至门禁箱内的DC24V分励脱扣线圈,分励脱扣线圈动作后,控制空气开关掉闸,并将空气开关无源闭合反馈信号返回消防控制模块。
说明1:门禁箱内分励脱扣线圈工作电压应为DC.24V。
说明2:门禁箱内空气开关应提供辅助触点,动作后输出无源反馈信号至控制模块(反馈触点平时常开,动作后闭合)。