西门子S7-200和S7-300进行PROFIBUS通信图解 点击:157 | 回复:0



江湖再见-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2017-07-14 11:54:35
楼主

S7-300与S7-200通过EM277进行 PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区,并且 S7-300组态EM277从站时设置正确的地址即可。

插入一个S7-300的站:

图1 S7-300组态选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option® Install new GSD

导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:

                                                         图2 安装GSD

在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件:


                                                    图3 安装GSD

导入GSD文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277从站,PROFIBUS DP®Additional Field Devices®plc®SIMATIC®EM277,并且根据 通讯字节数,选择一种配置,本例选择8字节入/8字节出的方式,如下图:


                                    图4 通信区域组态

根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址。


                                              图5 组态DP通信地址

组态完系统的硬件配置后,将编译下载到S7-300的PLC当中。S7-300的硬件下载完成后,将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组 态的设定值一 致,在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB15,对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,打开 STEP7中的变量表和STEP7 MicroWin32的状态表进行监控,它们的数据交换结果如下图:

图6 通信数据监控

                                                       图7 通信数据监控

注意:VB0-VB7是S7-300写到S7-200的数据,VB8-VB15是S7-300从S7-200读取的值。EM277上拨位开 关的位置一定要和S7-300 中组态的地址值一致。如果使用的S7-200通信区域不从VB0开始,则需要设置地址偏移,在S7-300硬件组态中双击 EM277,修改数值0为实际使用 的数值即可,如下图所示: