S7-200中PID参数整定的问题 点击:188 | 回复:0



学习小样儿

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 937回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:802
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2017-07-12 15:30:26
楼主

在S7-200PLC中,用PID向导做的PID调节流量。执行机构为电动调节阀,反馈信号是电磁流量计。

现在在参数整定这里出现问题,虽然看着口诀,可是很多不理解或者不知道怎么去对应。

现在设定流量1.80,很快能接近设定值,然后在1.76左右就不太动,差不多在这个点保持在5分钟左右,然后就会调节至1.85左右,在保持3、5分钟,就又回到1.76.

现在的参数是P=0.71 I=0.20 D=0.01

现在不知道该调整哪个,往哪个方向调整。

各位高手能帮忙说说经验吧