请问安川伺服报警怎么手动复位 点击:5840 | 回复:3



duit

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2017年4月07日
发表于:2017-06-18 10:23:17
楼主

现安川伺服报警730 为DB过载报警 说明书上表示可以复位 

现断电重启缺不能复位

请问有手动的复位的方法吗?

还是说是伺服控制器发生故障复不了位了



楼主最近还看过



Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-06-20 10:58:15
1楼

按理断电重启一定能复位,

上位控制器发送复位指令也能复位。

复位后若是反复出现报警,那就要接外接电阻了

千亦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2017年5月01日
发表于:2017-09-06 22:33:32
2楼

就描述现象看,应该是伺服驱动器故障发生不可复位故障,建议检查连接线路、再生电阻,以及电机等,查找原因。

Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-09-07 16:18:30
3楼

以前是好的吗?还是第一次使用,

估计再生电阻的接线松动,或则短接处有松动,

要不就是伺服坏了


热门招聘