变频切工跳空开,求大神帮忙 点击:469 | 回复:2



工控小白123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年6月17日
发表于:2017-05-14 20:23:28
楼主

    现有一台变频器拖动两台水泵(55KW),正常情况下仅变频启动一台水泵(55KW),特殊时期需启动两台水泵(55KW),这个时候需要先将第一台泵加速到50HZ,然后停止变频让第一台泵自由停车,延时1s,第一台泵的工频接触器吸合,让第一台泵工频运行,然后变频器启动第二台泵。

    在变频切换工频过程中偶尔出现工频跳空开现象,

已经尝试了以下办法:1)延长和缩短切换时间,0.5~1.2S都尝试过;

                    2)提高变频器频率,将变频器提高至55HZ,再切换;


现在没法做到100%切换成功,希望得到各位大神的帮助,有酬谢!联系电话18521526223



楼主最近还看过



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:62929
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-05-15 14:19:32
1楼

电机功率太大,建议工频回路加软启动器,可以解决跳闸问题。

niu999888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2010年1月25日
发表于:2018-01-10 18:46:23
2楼

空开选择1.5倍电机额定电流 注意工频和变频的相序