消防泵房计划、施工安置的一些细致事变 点击:96 | 回复:0



lixun1994

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2017年3月06日
发表于:2017-04-24 08:22:53
楼主

一、消防水泵房的职位地方与作用

  消防水泵房是消火栓、主动喷水灭火体系以及其他灭火体系的“心脏”,在火警连续时间内,人们必须对峙事情,不克不及受到火警威胁。因此,消防水泵房宜独立设置,且应接纳一二级的修建内。附设在单层、多层或高层修建内的泵房,要有较好的防火分开。当附设在单层或多层修建内时,应用耐火极限不低于1h的非燃烧体墙和楼板与其他部位离隔;当附设在高层修建内时,应用耐火极限不低于3h的隔墙和2h楼板与其他部位离隔。
  为包管职员收支宁静和消防水泵房免受火警威胁,消防水泵房应设直通室外出口;附设楼层上的消防水泵房要靠近宁静出口。

二、消防吸水管和出水管
  两台或两台以上的消防泵组,为了包管消防水泵不中断地供水,应设有两条吸水管,且切合以下要求:
  (一)两条及两条以上吸水管,当此中一条吸水管在检验或破坏时,别的的吸水管应仍能通过100%的用水总量,即生产、生存和消防用水适用的泵房,在生存、生产用水量到达最大时,应仍能包管100%的消防用水量;独立设置的消防泵房,当此中一条吸水管受破坏时,别的吸水管应仍能包管100%的消防用水量。
  (二)高压消防水泵,暂时高压消防水泵,每台消防水泵均应有独立的吸水管,以包管从消防池塘或市政管网直接吸水,能提供火场用水。
  (三)宜接纳自罐式吸水。这种吸水方法,因消防泵常常满盈水,可敏捷启动消防水泵,包管火场消防用水,若有困难,应有可靠的充水设置装备部署。
  (四)为包管环状管道有可靠的水源,则消防水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道毗连,当接纳两条出水管时,每条出水管均应能满意提供全部用水量。即当此中一条出水管在检验时,别的的水管应仍能提供全部水量。泵房出水管与环状管网应在差别管段毗连,以包管供水宁静。
   消防水泵应常常或定期举行运转,润滑机件,并在启动消防水泵后,测定其压力和流量,因此,在消防水泵的出水管上要设查抄和试验用的放水阀。      试验用过的水,可回到池塘,以利节省投资,方便试验。

三、消戒备用水泵
  为了包管不中断地提供火场用水,消防水泵应设有备用泵,并且备用泵的流量和扬程不该小于消防泵房(站)内的最大一台事情泵的流量与扬程。从既保障消防宁静和有利于节省投资出发,切合下列条件之一的可以不设置装备部署用消防水泵:
  1.室外消防用水量大于25L/s的工场、堆栈,由于这类厂房、库房内可燃物少大概单幢厂房、库房容积不大,用水量不大,一样通常可由本单位消防队或都会公安消防队制定供水计划(即作战方案)中办理,可以不设置装备部署用消防水泵。
  2.鉴于7~9层单位式住宅,可接纳枝状管道和一条进水管,故可不设置装备部署用消防泵。  

四、消防泵房的电源或动力
  消防泵要靠电或柴油发电机等动力动员。为包管消防水泵实时启动,必须接纳步伐,包管在水箱内的水用完之前(5~lOmin),消防泵启动供水,以包管火场用水不致停止,因此,岂论在何种环境,消防泵必须在5min内启动供水。
  设有备用消防泵的消防泵站或泵房,由于修建物范围较大,其利用性子和紧张性一样通常都大,故应设有备用动力。若接纳双电源有困难,可接纳内燃机或柴油发电机作动力。消防水泵等消防设置装备部署的电源应与其他用电线路离开,以包管供电宁静可靠。
  为了使消防水泵充实发挥负荷运转作用,包管火场须要的消防用水量和水压,消防水泵
应与动力机器直接隅合。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师