光纤分布式温度监测系统DTS 点击:759 | 回复:0



太平而

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2017年4月18日
发表于:2017-04-18 10:53:21
楼主

光纤分布式温度监测系统DTS

系统原理简介

LC-DTS系列光纤分布式温度监测系统是北京达卡科技有限公司开发生产的高精度、高稳定系统。该系统利用光纤感测信号和传输信号,采用先进的光时域反射(OTDR)技术和拉曼(Raman) 散射光对温度敏感的特性,探测出沿着光纤不同位置的温度的变化,可实现沿光纤几十公里的连续分布式测量,大大减小了误报率和漏报率,实现真正意义上的分布式测量。该系统可以精确定位,实时在线监测,得到温度的变化曲线图。为大型结构和工业生产提供了监视和监测能力,通过提供光纤各个地方的温度信息来显示与发现潜在事故的位置及识别。

该系统具有图形用户界面设计,保证用户操作简单易学,可以直接提供光纤的温度的大小及位置。优良的软件及硬件配置保证了系统具有很强的稳定性和可靠性,同时在长期工作时具有最佳的安全性能。

应用领域

◆交通方面

隧道、地铁、公路的温度测量和火灾监测路面的结冰探测, 铁路监测

◆石油、天然气方面
 石油、天然气井下参数测量,输送管线或储罐泄漏监测,油库、油管、油罐的温度监测及故障点的检测

◆电力方面
 电力电缆的表面检测监控、事故点定位, 电缆隧道、夹层的火情监测,发电厂、变电站温度、故障点检测和火 灾报警

◆水利土木方面

 大坝、河堤的渗漏监测, 大坝、河堤、桥梁的混凝土凝固与养护温度

主要特点

◆ 真正意义上实现分布式测量,整条光纤既传输信号又感应温度

◆ 抗电磁干扰、抗腐蚀,能在高磁场呵其他恶劣的环境中正常工作

◆ 完全的点绝缘,可以抵抗高电压和高电流的冲击

◆ 高空间分辨率,长期稳定可靠

◆ 测量模式: 人工或全自动测量

◆ 安装方便,用户界面简洁明了,测量分析,多重数据分析对比(测量趋势,基线),图形放大等

◆ 警报与预警: 自动警报触发,报警类型设置 (温度, 应变, 渗漏,...)

 

系统特点

◆ 真正意义上实现分布式测量,整条光纤既传输信号又感应温度

◆ 抗电磁干扰、抗腐蚀,能在高磁场及其他恶劣的环境中正常工作

◆ 完全的点绝缘,可以抵抗高电压和高电流的冲击

◆ 灵敏度高,测量精度高

◆ 安装方便,用户界面简洁明了

◆ 寿命长,综合成本低

 

 

 

性能指标


DKA-DTS2000DKA-DTS4000DKA-DTS8000DKA-DTS100DKA-DTS150DKA-DTS200DKA-DTSRX
测量距离2KM4KM8KM10KM15KM20KM自定义
测温范围(℃)-50~350-50~35050~350-50~35050~350-50~35050~350
光纤类型62.5/12562.5/12562.5/12562.5/12562.5/12562.5/12562.5/125
测温分辨(℃)0.1℃0.1℃0.1℃0.1℃0.1℃0.1℃0.1℃
测温精度(℃)±1℃±1℃±1℃±1℃±1℃±1℃±1℃
定位精度(m)1米1米1米1米1米1米1米
通道数1/4/8/161/4/8/161/4/8/161/4/8/161/4/8/161/4/8/161/4/8/16
测温时间单通道典型值3S
通讯接口10/100/1000M自适应以太网口,RJ45接口(可订制RS232/RS485通信接口)
报警分区数通过软件自行设定
工作温度-10-50℃
输入电源180-240V/50±5Hz
功耗最大30W
重量9KG
外形尺寸(mm)88.9×440×450
安装方式标准19”,1U/2U上架机箱

 

 (注:DKA代号   DTS-分布式测温系列如果有特殊需求,我们可以根据的精度和具体需求订做,欢迎您来电咨询!)


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师