等电位,在等谁? 点击:538 | 回复:3



陈石头

    
  • 精华:32帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:395帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54988
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2017-04-06 22:42:03
楼主

注:本文观点只针对高层住宅楼,不适合各种临建住房。

经常看到的问题,经常提出的疑问:这个盒子做什么用?是否可以被瓷砖覆盖?这个盒子上写明了“不可触动”,但是具体怎么用,只是“不触动吗”? 物业并没给个具体的说明。

我这里先思考下它的用途:所谓“等”电位,是指通过线路的连接,让某一部分高电压降低到和另一部分相等的低电压的水平,已达到不使人触电的水平。

具体来说:

排水管道为金属材质,整栋楼为一个系统,直通楼顶;

供水管道为金属材质,整栋楼为一个系统,和户外链接;

供暖管道为金属材质,整栋楼为一个系统,也是和户外链接。

这几个系统,都是金属管道,也都通向室外。如果该系统的户外部分受到雷击会使这三个系统带电,此电流一定会顺这些管道传到每一家的卫生间,如此等于在室内的三个金属管道系统成为了高压电的导体。其结果,不言自明了吧?

看下图规范中的“包括”一词,包括金属给排水管道”及“金属采暖管”,可是在大多数小区,这三个系统 基本不存在金属材质的了。再向下看:“尽管住宅卫生间目前多采用铝塑管、PPR等非金属管,但考虑住宅施工中管材更换、住户二次装修等因素,还是要求设置局部等电位接地和预留局部等电位接地端子盒。”也就是说:目前采用的PPR管,不必做等电位连结。

多数小区这三个金属管道系统不存在了,即使是有的供水、供暖系统干管为金属管道,但是其入户也都改为了PP-R或PE-RT这样的管道材质,不存在导电的可能。

换言之,对很多小区来说:等电位,在等谁那?

要注意的是:某些小区的排水管道还是金属材质,只是这些干管以及在家装阶段被瓷砖包起来了,红砖和瓷砖显然也不是电流的导体。不过,这些排水支管还在吊顶里,而现在的吊顶也都是金属吊顶,互相有接触的可能。所以建议,从等电位端子箱处加一根导线到吊顶里和排水支管连接,此为必要。




楼主最近还看过



水中鱼

  • 精华:40帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:286帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15037
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2017-04-07 12:45:08
1楼

楼主好认真,贴子很好  。  

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-04-07 16:06:22
2楼

等电位,对大家每一个人都是对等,一视同仁!

Shaquille_ONeal

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 70回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:418
  • 注册:2016年11月25日
发表于:2017-04-07 19:18:50
3楼

很感谢楼主的分享的文章啊