伺服带皮带轮往复运动 点击:1292 | 回复:7



txxbo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2017-03-22 21:18:21
楼主

各位:


安川伺服马达带皮带轮做往复运动,请问有必要做机械限位吗?

还有皮带轮是否需要做原点?往复运动可能会累积误差,导致精度降低。



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-03-22 22:24:04
1楼

每个周期复位,否则会累积误差。

zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3160回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:23628
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-03-23 08:27:54
2楼

设置一个原点开关就可以了

Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-03-23 10:35:55
3楼

可以采用C像原点复归。

不会有累积误差,位置反馈是读取的马达后面编码器的值。

限位信号不必用,上位是安川控制器,做自动配置的话,就会自动设定成限位无效。

 

txxbo

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2017-03-23 21:00:34
4楼

C相回原点是需要告诉计数通道的,本系统没有此模块,用一般的sensor做原点信号可以吗? 另外一般多轴伺服系统在运行过程中突然掉电,待系统上点恢复后,各轴是继续掉电之前的动作,还是各自回原点?

回复内容:

对: Yaskawa_MP 可以采用C像原点复归。不会有累积误差,位置反馈是读取的... 内容的回复!


Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-03-27 09:25:43
5楼

取决于编码器类型和你的编程。

一般来说相对值编码器上电后的动作时原点复归,

不能继续断电前的动作。

jgamkkk

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2011年5月20日
发表于:2017-04-08 21:39:19
6楼

往复运行的话最好有个绝对零点,我做过的一台设备,往复频率几十赫兹,使用绝对值编码器。连续运行几千万次都不带停的。

Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-04-10 09:23:44
7楼

编码器有两种,一是绝对值编码器,不要外部零点信号。

二是相对值编码器,要每次上电依据外部信号找零点。