dcs如何做好静电防护 点击:137 | 回复:2



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-01-16 15:09:28
楼主


如果维护不注意,静电可能对DCS卡件或通讯带来不小影响,DCS维护过程中特别是在触碰硬件元器件或通讯部件时应采取如下措施做好防静电。

1.保持运行环境在合理的温湿度范围。特别北方地区或在干燥的冬季,因静电产生故障的事例要远远大于在东南沿海地区或其他季节,所以在一些重要场所,如计算机机房、实验室、电子仪器的装调车间应考虑保持一定湿度的问题,特别是对那些封闭形的空调房间,更应有一定控制湿度的设备;

2.铺设防静电地板,控制室和操作室均需铺设防静电地板。控制室设置静电释放装置,机柜配置防静电手腕,规范使用;

3.在维护插扒卡件时或用手拿捏卡件时一定注意先对手释放静电,佩戴防静电手套,注意尽量避免用手直接触碰卡件电子元件、面板电路和焊点;

4.卡件应存放在防静电塑料袋中,再放入卡件盒中密闭保存;

5.系统维护时还应注意佩带DCS防静电手腕,除尘时需使用防静电设备进行。






楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2017-01-16 19:09:29
1楼

很不错,感谢楼主分享 

liuhuplc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2016年7月26日
发表于:2017-01-25 13:02:54
2楼

谢谢分享 英文谢谢英文


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师