调节阀有没有直接用DO控制的讨论 点击:772 | 回复:6



无人值班

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年6月13日
发表于:2017-01-10 13:42:38
楼主

现在不管是DCS 还是PLC 运算能及PID调节的算法早已经足够成熟 能不能直接用控制器的两个DO点直接控制调节阀 电动或气动调节阀 我想知道在实际工程中有没有这样的先例 这样做有什么缺点 欢迎大家一起讨论 可以从自控方面和执行机构本身进行讨论 谢谢



楼主最近还看过



王者的嘲笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2017年1月05日
发表于:2017-01-10 13:52:14
1楼

我还是第一次接触到这样的想法,希望有专业的人士解答也让我能共同学习

wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:276
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2017-01-10 16:46:23
2楼

开关量控制可以,调节阀是模拟量控制开的大小,如果有阀位显示,也可以手动开,关。

王者的嘲笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2017年1月05日
发表于:2017-01-10 16:54:41
3楼

回复内容:

对: wushibing 开关量控制可以,调节阀是模拟量控制开的大小,如果有阀位... 内容的回复!

 楼主的意思不是想靠着两个数字量的信号,来实现类似模拟量信号的调节吗?

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:43帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:358帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78593
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-01-10 22:39:47
4楼

调节阀,不论气动还是电动,其作用方式时开度始终处于变化的状态,以此来实现管线内介质流量的变化,从而实现检测仪表的数值与工艺要求相一致。即PID的定值控制策略。

因此基于PID的定值调节器是AI输出信号,而不是突变的开关量信号。所以DO点不能用于定值调节器,只能用于开关量控制如切断阀。

无人值班

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年6月13日
发表于:2017-01-11 09:50:33
5楼


回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 调节阀,不论气动还是电动,其作用方式时开度始终处于变化... 内容的回复!

AO输出的实质可以理解为阀体上做了反馈和执行指令的同步处理,最终的执行机构还是数字量指令开启或关闭吗?还是说是通过电路实现的,这方面不懂。那么为什么不能直接用DO去控制阀体的动作?在执行机构中有什么限制或弊端吗?我先假设一个前提,控制器能够对阀门动作根据被调量正确动作(这是可以做到的,甚至不需要阀位AI的反馈,只要有被调量AI反馈,然后对PID输出的AO进行DO转换即可,当然有阀位反馈更容易做)。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:43帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:358帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78593
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-01-12 22:47:50
6楼

回复内容:

对: 无人值班 回复内容:对: 撞破烂钟——王者之师 调节阀,不论气动... 内容的回复!

 没有那么复杂

DO是电平信号,高低电平即电压的有无,只有两种状态,除了开就是关,在实际应用中如同家里的电灯开关一样。

AO是模拟量信号,除了开关之外,还能够调整电压电流的大小,在实际应用中如同家里的台灯开关一样,除了开关还有亮度可调的功能。

 

调节阀,调节阀,就是开度能够变化的阀门,所以需要如同台灯亮度可调的旋钮一样的开关。

切断阀,切断阀,除了开就是关,不需要阀门半开、半关,需要灯泡的开关一样,只要能实现开关状态变化即可。


热门招聘
相关主题

官方公众号