首页 上一页 1 2 下一页 尾页

西门子300PLC不能在线监测 点击:6291 | 回复:21



桃都肥城

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:25帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2015年1月24日
发表于:2017-01-07 12:43:36
楼主
求助帖10分-未结帖

求助各位老师:西门子300PLC不能在线监测,是什么原因?



楼主最近还看过



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:62929
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-01-07 14:29:41
1楼

不能在线监控是因为PLC内程序与你打开的程序不一致,FC10块没有下载到PLC中。

FC10块不能复制要检查一下你的FC10块中是不是用了超范围的地址,针对不同的CPU存储器一般是有限的,超出了就不能下载。


水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3491回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:5665
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2017-01-07 20:45:06
2楼

从PLC上上传程序看看,如果能上传就可以监控。

桃都肥城

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:25帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2015年1月24日
发表于:2017-01-07 21:13:28
3楼


回复内容:

对: 狼牙精神 不能在线监控是因为PLC内程序与你打开的程序不一致,F... 内容的回复!

谢谢了。


桃都肥城

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:25帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2015年1月24日
发表于:2017-01-07 21:14:23
4楼


回复内容:

对: 水边清浅横枝瘦 从PLC上上传程序看看,如果能上传就可以监控。 内容的回复!

明天试试,谢谢。

niumiao1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2017-01-08 08:07:25
5楼

把FC10再下载到PLC中试试

竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:257
  • 历史总积分:58128
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2017-01-09 09:15:57
6楼

一楼说的太棒了。

基本按照他说的做就好。

我以前遇到过这种情况。

shaoxing86

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 695回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2017-01-10 16:17:24
7楼

会不会是FC10中有错误,编译一下,如果没有问题就先把硬件组态下载进去,再把所有块下载进去,再监控一下,试试看

阿水--王者之师

  • 精华:27帖
  • 求助:376帖
  • 帖子:1725帖 | 22281回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:98503
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2017-01-11 10:45:22
8楼

1,第二个图看不清,

2,第一图看你的 FC10 块有问题

3,你的通讯正常吗?

Zhouary

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2016年9月05日
发表于:2017-01-12 15:22:22
9楼

不能在线监控是因为PLC内程序与你打开的程序不一致,FC10块没有下载到PLC中。

FC10块不能复制要检查一下你的FC10块中是不是用了超范围的地址,针对不同的CPU存储器一般是有限的,超出了就不能下载。


yaofw8023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2012年9月11日
发表于:2017-01-15 14:51:53
10楼

从PLC上上传程序看看,如果能上传就可以监控。

LWC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 95回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:426
  • 注册:2004年1月22日
发表于:2017-01-16 15:59:52
11楼

清空了,下载试试,这东西只能各种试,没有为什么

cvbnm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2016年12月28日
发表于:2017-01-17 19:44:16
12楼

一楼说的太棒了。

基本按照他说的做就好。

我以前遇到过这种情况。


zhilining

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:15帖 | 323回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1333
  • 注册:2010年12月15日
发表于:2017-02-07 09:42:00
13楼

清空程序重下载一次就可以

luiwei055

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:998
  • 历史总积分:1013
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2017-02-10 10:57:14
14楼

表示离线和在线程序不一致,可以先把离线程序进行比较下,对比出程序的不同处,在把离线程序修改下,与在线一致,即可在线监控

qq304854176

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:743
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2017-02-19 22:52:03
15楼

你的f10程序与在线的程序不一样,需要同步下应该就可以了

一心向佛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年8月17日
发表于:2017-03-01 20:19:33
16楼

与PLC上的程序不一致,先上载到电脑上(另存一份)看看

zhangfeng_smile

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2012年9月26日
发表于:2017-03-03 11:14:10
17楼


引用 qq304854176 的回复内容: 你的f10程序与在线的程序不一样,需要同步下应该就可以了


上善若水8718

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2016年10月24日
发表于:2017-03-08 19:13:14
18楼


引用 狼牙精神 的回复内容: 不能在线监控是因为PLC内程序与你打开的程序不一致,F...


zdd972958711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2013年8月14日
发表于:2017-03-30 11:29:16
19楼


引用 shaoxing86 的回复内容: 会不会是FC10中有错误,编译一下,如果没有问题就先把...


student

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7147回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:17597
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2017-03-30 11:55:43
20楼

一楼说的太棒了