防雷器及防雷知识 点击:392 | 回复:1



竹叶三—王者之师

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:257
  • 历史总积分:58128
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2017-01-05 10:41:50
楼主

一,防雷器的使用范围

避雷器是电气中的一种,也是被广泛使用的电气之一。对于避雷器大家都了解一些,这是高层建筑物不能缺少的。
避雷器类似于消谐器,分为很多种。
配电型避雷器:用于保护配电变压器、开关柜、箱式变、电缆头柱上少油开关等配电设备免遭大气过电压和操作过电压的损坏。
电站型避雷器:用于保护发电厂、变电站设备免遭大气过电压和操作过电压的损坏。
并联补偿电容器型避雷器:用于抑制真空开关或少油开关投切电容器组产生的重燃过电压,保护电容器组免遭操作过电压的损坏。
它的使用范围:
环境温度-40℃- +40℃;
海拔高度不超过2000m;
电源频率48Hz- 62Hz;
地震烈度7度及以下地区;
最大风速不超过35m/s;
长期施加在避雷器上的工频电压不应超过其持续运行电压。

二,防雷器的选型,安装及维护


避雷器的分类和选型
(一)避雷器的分类。名目繁多的避雷器在我国的市场上已经超过了上百种,如何对不同品牌、不同型号的避雷器进行分类也许就摆在我们面前。
从组合结构分,现在市场上的避雷器有几下几种:
1 间隙类:开放式间隙、密闭式间隙:2 放电管类:开放式放电管密封式放电管:3 压敏电阻类:单片、多片;4 抑制二极管类;5 压敏电阻/气体放电瞥组合类:简单组合、复杂组合;6 碳化硅类。
(二)避雷器的选型。从实际使用中的情况来看,大多数情况下避雷器损坏是由于避雷器动作过于频繁导致,而这其中一部分就是由于避雷器的选型不恰当所致,因此正确的选型对线路和设备的安全至关重要。
避雷器的选型最重要的是额定电压的选择:应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在llOkV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。

三、避雷器的安装
1 新装避雷器,首先应按上述选型要求检查其电压等级是否与被保护设备相符。2 新装和复装(无雷期退出运行)前,必须进行工频交流耐压试验和直流泄漏试验及绝缘电阻的测定,达不到标准要求的,不能使用。3 安装前,应检查避雷器是否完好。其表面应无裂纹、无破损;密封应完好,连接应紧密;金属接触的表面应清除氧化层、污垢及异物,保护清洁。

避雷器的维护
(一)预防性试验。长年在气象、电气等综合条件下工作。避雷器性能可能发生变化,为了及时发现安全隐患,应对运行的避雷器在雷雨季节来临之前进行预防性试验。 (二)避雷器的巡视检查。1 检查外观是否有破损、裂纹、污秽及放电现象。因为避雷器外观上的破损、裂纹、污秽在潮湿的空气中,在电压的作用下,泄漏电流会明显增加,降低其放电电压。2 每次雷雨过后检查雷电计数器是否动作,检查雷电计数器是否完好。3 检查引线接头是否牢固,引线是否断线、断股、烧毁等痕迹。4 检查避雷器内部是否有异常音响。5 检查避雷器的安装固定有无松动。

三,雷电的危害及防雷小常识


雷电造成的危害与其它因素造成的危害形式不同,它闪电袭击迅猛,使人们在尚未听到雷声之前就已触电,而来不及躲避。更有甚者在瞬间遭雷击引起建筑、仓库、油库等着火和爆炸,造成物资和人员的巨大损失和伤亡。虽然人们对雷电的认识有所提高,并采取了一些防雷措施,但是,雷电涉及许多不确定因素,虽然我们大体上确定雷电放电行为的特定形式,但无法保证雷电放电不会偏离这种形式,因此防雷电是一项很重要的防火安全措施。


当有雷电时应避免进入和接近:不加保护的小型建筑、仓库、棚舍等;未采取防雷保护的帐篷及临时掩蔽所;非金属车顶或敞篷的汽车;空旷的田野、运动场、游泳池、湖泊和海滨,铁丝网、晾衣绳、架空线路、孤立的树木等。应避免使用或接触电气设备、电话以及管道装置,尽快躲入:采取防雷保护措施的住宅和其它建筑物;地下掩蔽所、地铁、隧道和洞穴;大型金属或金属框架结构建筑物;具有金属车顶的封闭汽车及其它车辆。应寻找低洼地区避开山顶和高地,寻找茂密树林。如果你处于暴露区域,孤立无援,当雷电来临时,你感到头发竖起,预示将遭雷击,则应立即蹲下,身子向前弯曲,并将手放在膝盖上。切勿在地下躺平,也不得把手放在地上。




楼主最近还看过



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:929帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2017-01-06 19:04:29
1楼

雷电知识很重要,多学习,多积累!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师