真空发生器信号输出 点击:505 | 回复:1



罗小勇01

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2016年11月27日
发表于:2016-12-27 11:56:53
楼主

我现在手上有个SMC ZK2系列的真空发生器,上面的压力传感器输出信号为模拟量1-5V的电压信号,(-100到+100kPa)

现在想要转化为24V高电平信号作为倍福模块的输入信号,该怎么解决,(不用PLC模块的情况下),貌似继电器也没有这么小的。





谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2016-12-27 13:36:54
1楼

用固态继电器转换就可以了