用32A的空开,开关库卡电源时为什么会跳闸? 点击:3002 | 回复:21



wanglong704

    
  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-12-06 09:00:14
楼主

开库卡控制柜上的电源时,空开会跳闸,或者关控制柜上的电源时,空开也会跳。小机器人

漏电电流30mA的。。。是不是要换漏电电流100mA的才行。。

我接地什么的都接好了的啊。



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-12-06 10:25:45
1楼

有漏电情况你不查,换大了合适吗?漏电情况要检查。如果装了伺服,建议别装漏保。

wanglong704

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-12-06 13:21:02
2楼


回复内容:

对: 李纯绪 有漏电情况你不查,换大了合适吗?漏电情况要检查。如果装... 内容的回复!

机器人和外壳什么的接地都正常啊。。还有哪些地方可能漏电?怎么查

boylyt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2016-12-06 14:01:38
3楼

把漏保去掉,换普通空开!

boylyt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2016-12-06 14:04:31
4楼

这是我们公司的,伊顿空开,不加漏保!

老老槐树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:59
  • 注册:2014年3月09日
发表于:2016-12-06 14:27:36
5楼

有合理变压器没有  测量下启动电流是多少  电流小是有漏电  电流大是空开小

老老槐树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:59
  • 注册:2014年3月09日
发表于:2016-12-06 14:29:26
6楼

回复内容:

对:老老槐树 有合理变压器没有  测量下启动电流是多少  电流小是有漏电  电流大是空开小     内容的回复:

打错字了 是隔离变压器 不是合理变压器

田神马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 38回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:375
  • 注册:2016年11月02日
发表于:2016-12-06 14:42:22
7楼

你的电源不要接有其他的电器,要单独使用总开关,以免其他电气漏电影响。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-12-06 16:46:42
8楼

带高频开关电源类负载(例如伺服、变频器、高频逆变单元等)不适合用漏电断路器控制:这种负荷选用漏电断路器就是脑残人士

qxq4171

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2016年11月23日
发表于:2016-12-06 16:54:26
9楼

碰到过这种情况,你直接把接地去掉不接就好了!!!

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-12-07 15:55:27
10楼

我不懂,看了上面的朋友的回答,学习了

zooyam

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年12月07日
发表于:2016-12-07 21:04:20
11楼

漏保的可靠性一般没问题!先查查原因!别急着换空开!

刘东123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2016年12月08日
发表于:2016-12-08 16:47:04
12楼

估计漏电了,或者地线不干净

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-12-08 20:41:44
13楼

一般带变频器的都得选择100mA以上的漏保。你可以根据手册来计算漏电流选择相应的开关。

小风帅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年5月08日
发表于:2016-12-09 19:23:00
14楼

太小或者有漏电!~检查

15205950903

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年10月25日
发表于:2016-12-11 00:39:27
15楼

空开容量不够,或者有漏电,换个空开试试

工控小白23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2016年3月08日
发表于:2017-01-16 17:58:59
16楼

有漏电情况你不查,换大了合适吗?漏电情况要检查。如果装了伺服,建议别装漏保。

nqjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:549
  • 注册:2017年10月11日
发表于:2017-10-13 09:10:03
17楼

接地去掉吧  或者换普通的空开

liufuyao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2010年8月20日
发表于:2017-10-13 12:59:09
18楼

KUKA机器人进线开关时不适合用漏电保护开关的,在开机是会出现跳闸。

willionchou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2014年6月13日
发表于:2018-03-16 11:04:23
19楼

怎么得积分呢?没有积分呢

多谢楼主分享,非常实用。

huixiangxiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2018年5月07日
发表于:2018-11-23 19:13:15
20楼

KUKA电气培训里面有 如果用带漏电保护的空开,需要漏电保护电流在500ma以上的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师