空开烧了,求分析原因 点击:526 | 回复:1



michael0815

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2012年9月17日
发表于:2016-11-12 22:36:34
楼主

今天现场遇到一个问题,运行过程中,控制柜内空开突然炸掉了。根据操现场人员反馈,设备烧掉的空开当时并没有负载工作。个人分析有可能是现场粉尘原因引起短路所致(现场粉尘较多,且多为可导电的物质),请教各位大神帮忙分析分析有没有其它靠谱的原因。(注:设备一直都是正常工作的)




天体111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1145
  • 注册:2008年11月15日
发表于:2016-11-13 06:53:13
1楼

看上去是断路器上口处出的问题,应该就是上面分析的原因,看看断路器是哪连个连接端子处烧的比较厉害,就是那块出现短路的。