三相四线制中零线断线故障的判断 点击:1054 | 回复:3



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-10-28 09:12:59
楼主


      零线是供电设备的中性点,   通常这种情况叫零点漂移,三相负载不平衡时,零线起到平衡各相电压作用,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,从三相负载等效电路可以看出,单相负载就不是通过零线回路,而是与另一相负载串联后接到两根相线上。根据串联电路分压原理,负载较轻一相分得的电压高,最高可接近380V线电压。这就致使三相电压不平衡, 即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。    


 零线断路的情况判断 :


  (1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。


  (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,仪器仪表显示不正常,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,单相电机转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。


  (3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。


 零线断路的主要原因 :


  (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。


  (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。


  (3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。


  (4)配电变压器内部零线引出线断路。


  (5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。


  (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。


  (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。 





楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-10-30 21:29:09
1楼

有时零线短路还真难判断,以上的表现就一定是零线断路吗?有没有其他故障的可能呢?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-10-31 08:02:24
2楼

按规范施工的供电线路,零线断路绝对是小概率事件,基本不可能出现。多个标准都对供电设计、施工中零线有专门要求,特别是机械强度和连接点。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-10-31 11:14:18
3楼

这就是为什么最小进户零线塑铜线要大于等于10平方(以前是6平方,注意农村乡间住宅入户很少有PEN零线,基本都是相L、工作零线N单相线),楼宇相线与零线线径相同,工矿企业零线不小于25平方以上相线1/2平方线径。铝线不小于等于16平方(不提倡使用,容易氧化)。PEN零线虚接、断线使电源线不平衡对用电器及电源事故最大的危害。对于电源三相不平衡(数值全部偏差),可以一定认为PEN零线故障!而且通过电流、电压法数值的变化,测量、判断出故障性质因原。