简析涡街流量计安装事项 点击:121 | 回复:0



成丰仪表.朱婷

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:599帖 | 8回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2013年3月27日
发表于:2016-10-22 15:28:49
楼主

涡街流量计可直接安装在管道上,仪表在垂直至水平的任何角度都能正常工作。垂直管道安装以“批量”工作方式为好,保证液体充满管道。

关于涡街流量计安装注意事项如下:

流量计必须安装在无障碍物的直管。;

安装法兰密封圈时注意不要使流体产生蒸汽。

流量计不能安装在泵的进出口,泵经常会产生振荡的流体,会影响涡街流量计的测量精准度;流量计若安装在泵的出口,会经受严重的流量脉动,引起传感器的损坏;流量计安装在振动调节阀的附近会造成同样的损坏。

仪表上游四倍的管道直径和下游二倍管道直径范围内的管道内表面应无扎屑、砂孔、裂缝、凸出物和其它表面凹凸不平。

当安装仪表时应考虑仪表的维护方便。若更换传感器时不能中断流体,则在安装流量计前应安装隔离支管。

最好安装旁路管,以使维修时移走整个仪表。

在测量液体时,建议将流量计安装在调节阀的上游,这样能保证满管和足够的背压避免液体的闪蒸和汽蚀。

在测量气体时,有几种安装方式,对最大的可测范围而言,建议将流量计安装于调节阀的下游10至30倍的管道直径或更远处,这样能保证流量计有最大的流速,从而使传感器产生最有效的信号。

若流体流动稳定时,流量计可以安装在调节阀的上游,因为调节阀上游的压力波动通常比较小。

当测量蒸汽时,建议将流量计安装在调节阀的下游10至30管道直径距离处,这样对测量饱和蒸汽特别有效,能够保证流量计处的冷凝量最小。

    仪器仪表的安装和使用是一件颇有技术活的事,只有对每种仪表的原理及使用方法了解清楚,才能避免在生产中产生障碍,也确保流量计的测量精准。 探讨共进,实现双赢!