求助施耐德185分支器如何正确连接 点击:1047 | 回复:3



爱上大家快来

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2016年9月21日
发表于:2016-09-28 21:53:14
楼主

楼主施耐德新手,在项目上发现185分支器的连接问题。我发现,标准的接线方式:IN进OUT出,(终端电阻接OUT),通讯正常!但是!!!!!!IN出OUT进,通讯也正常,各项指标都正常!请问各位大神,怎么解释?




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-09-29 09:53:07
1楼

分支器,信号有些是双向的而不是单相导通的。 

无人值班

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年6月13日
发表于:2016-09-29 13:34:50
2楼

楼上说的很明白了 很久没用施耐德同轴电缆了 记得185是一个in两个out、186是2个in一个out,其实里面就一个电阻 比如185 in和OUT间接入一个75欧(数值不记得了)电阻 没有单项二极管  两个OUT间短接 这个电阻是用来区分第几个站的 适配器的拨码是用来区分站地址的 所以 你接反了也能通讯 但必须是最后一个IO才能这样 样。

爱上大家快来

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2016年9月21日
发表于:2016-09-30 08:48:57
3楼

双向的,信号会减弱吗?

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 分支器,信号有些是双向的而不是单相导通的。  内容的回复!