台达PLC之间通讯实验 点击:1128 | 回复:9



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-09-28 12:47:22
楼主

主站程序截图,PLC-DVP-32EH

从站PLC程序截图,PLC-DVP-20EX

可是通讯不上,主站有通讯发出,从站却没有接收



楼主最近还看过



我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2016-09-28 13:36:27
1楼

通讯参数一个H86,一个H81,能连接通讯才叫怪事情。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-09-28 13:56:46
2楼

引用 我是一颗小小草 的回复内容: 通讯参数一个H86,一个H81,能连接通讯才叫怪事情。

 改了

但是还是不行啊

 

H739998009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2016-09-28 14:09:12
3楼

从站没指定站号,

D1121

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-09-28 14:24:34
4楼

引用 H739998009 的回复内容: 从站没指定站号,D1121

 指定站号后还是不行啊

 

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-09-28 14:27:18
5楼

这是截图,指定了还是不行

谁动了我的妞

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 248回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年11月24日
发表于:2016-09-28 20:54:45
6楼

这个rs指令第一次用不是那么容易的 写进去会很麻烦 校验对了么?

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-09-29 08:40:31
7楼

引用 谁动了我的<此处内容被屏蔽> 的回复内容: 这个rs指令第一次用不是那么容易的 写进去会很麻烦 校...

 没有感觉很麻烦,和台达的技术沟通了,说没有问题这个RS

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2016-09-29 11:44:10
8楼

台达两台PLC之间通讯建议你使用台达提供的PLC-LINK简易通讯网络做程序。例子在台达那个101案例里面就有。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-09-29 13:20:32
9楼

引用 我是一颗小小草 的回复内容: 台达两台PLC之间通讯建议你使用台达提供的PLC-LI...

 LINK通讯,这个台达不仅在101里有,还有专门的文档在介绍,但是我这款[PLC不支持啊!

PLC-DVP-20EX,系列不支持啊


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师