打开定位器外壳,可看到定位器面板,定位器上共有4个按键
从上往下,第1个按键为定位器全开全关位整定按键;
第2个按键为定位器行程调节按键(一般不用);
第3个按键为定位器自动整定按键;
第4个按键为取消按键。调试方法:
按下第1个按键,当它旁边的绿灯闪烁后,在2-7秒内松开按键(超时或时间不够将自动取消操作),定位器自动找阀门全开位和全关位,完成后4个指示灯会依次闪烁,再按下第3个按键,当它旁边的绿灯闪烁后,在2-7秒内松开按键(超时或时间不够将自动取消操作),定位器自动整定,完成后4个指示灯会依次闪烁,阀门定位器调试完成。
反馈应在阀门完成整定后,重新设定,用5点(4mA\8mA\12mA\16mA\20mA)进行设定