AB变频器问答   

Rockwell Automation的变频器产品是否都为高端产品的变频器产品是否都为高端产品的变频器产品是否都为高端产品的变频器产品是否都为高端产品???? 答:Rockwell Automation的PowerFlex系列变频器分4系列和7系列两个系列,

系列为通用型变频器,不属于高端产品;7系列有基于Force的磁通矢量控制和磁场定向控制技术,为工程型变频器,属于高端产品。  

. PF400中滑差补偿的影中滑差补偿的影中滑差补偿的影中滑差补偿的影响响响响???? 答:在PF4/4M/40/40P/400/400P中有一个关于滑差补偿的参数,默认为2HZ,变频器实际输出频率为:给定频率+滑差补偿频率,滑差补偿会根据负载情况不同做相应调节,最大负载补偿为2HZ。在风机、水泵类负载中,建议把滑差补偿的参数改为0。 PF4         修改    A114=0 PF4M       修改    A437=0 PF40       修改     A114=0 PF40P     修改     A114=0 PF400     修改     A175=0 PF400P   修改     A175=0  