求助:哪位做过海为与富士G11的通信? 点击:545 | 回复:5



DYQ723823

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2008年9月04日
发表于:2016-08-25 21:17:25
楼主

本人半路出家,菜鸟一个,多亏了海为的陈工和林工经常指点才慢慢熟悉起来,非常感谢。以前常使用的是海为MODBUS-RTU通信简单易懂,没有用过串行通信。但早期的富士没有这个功能。按海为与富士通信演示程序例子与富士G11通信。实际使用中发现“设定频率”通信出错,经海为技术支持林工帮忙,发现是“校验和”出错,修改程序后通信正常。但PLC频率设定值与变频显示设定值偏差很多。请各位大侠帮忙指点迷津。万分感谢!




董小姐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 169回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:1571
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2016-08-25 21:50:05
1楼

楼主你说的差很多事差一定的倍数吗?比如差个十倍或者多少?如果是这样那就好办。


另外建议楼主也可以联系下富士的技术支持,问下设定频率要给变频器发送那些命令数据。这样的话,再用PLC来做的话就好办多了。


哈哈 个人见解.

DYQ723823

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2008年9月04日
发表于:2016-08-25 22:02:44
2楼


回复内容:

对: 董小<此处内容被屏蔽> 楼主你说的差很多事差一定的倍数吗?比如差个十倍或者多少... 内容的回复!

是不规则的差比如设定1500(15HZ),变频器显示设定频率是53.76HZ。设定1000,显示40.96HZ。手册上标准的例子设定频率40HZ

SOH   0 1   ENQ   W    S         0 5    SP   0 F A 0  ETX    8 1

开始  站号  要求 写入 设定数据  功能码  空   4000     结束   校验

现在能通信就是数据对不上。

董小姐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 169回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:1571
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2016-08-26 08:48:22
3楼


回复内容:

对: DYQ723823 回复内容:对: 董小<此处内容被屏蔽>  楼主你说的差... 内容的回复!

16进制0x1500=5376(10进制)

16进制0x1000=4096(10进制)

所以PLC程序上面做个转化即可。


DYQ723823

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2008年9月04日
发表于:2016-08-27 20:05:17
4楼

经过海为技术支持的林工、陈工帮忙终于搞定了,就是有时通讯中ERR会有输出,导致频率设定、输出频率显示会延迟。这个估计估计跟我安川和富士一起使用有关系。。。谢谢海为的各位大力支持!各位如果有需要海为跟富士G11的通讯可以联系我。我到时给大家发邮箱!再次感谢