求助AC800F冗余DP总线切换扰动问题 点击:584 | 回复:10



lfx_923

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年10月20日
发表于:2016-07-29 15:14:41
楼主
求助帖10分-未结帖

求助AC800F冗余DP总线,配置RLM01下挂CI840,做DP总线冗余切换时运行设备跳停,两路总线均能控制设备启停,控制器切换试验也正常,只是DP冗余切换跳设备,请指点




lfx_923

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年10月20日
发表于:2016-07-29 15:15:31
1楼

帮顶期待回复,自己顶下顶下

lfx_923

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年10月20日
发表于:2016-07-30 18:13:59
2楼

自己顶下,请版主和同仁帮忙

牦牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2016年9月07日
发表于:2016-09-19 11:18:52
3楼

我们的也是这样的,平时试验时都好好的,运行中突然就切换不过来,造成车间停车,影响生产。后来找厂家说是cpu运行负荷过高,达到67%。好像ac800f不能真正实现在软件上的冗余,只能是物理层面的

大圣不七天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年3月22日
发表于:2016-09-27 13:01:44
4楼

哈哈,解决没有啊  这个问题和简单的哟 哈哈

lfx_923

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年10月20日
发表于:2016-12-02 13:16:09
5楼


引用 大圣不七天 的回复内容: 哈哈,解决没有啊  这个问题和简单的哟 哈哈

求指教

lfx_923

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年10月20日
发表于:2016-12-02 14:05:39
6楼

等待高手提示,怎么没有知道原因的吗

lfx_923

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年10月20日
发表于:2017-02-21 10:23:20
7楼

还没解决,等待有经验的告诉

弋承

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2002年11月18日
发表于:2017-05-04 18:42:29
8楼

还没解决,等待有经验的告诉,等待中。


niexiujun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2016年8月31日
发表于:2017-05-09 08:13:56
9楼

考虑一下软件版本的问题。2013有bug

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:215
  • 注册:2018年11月30日
发表于:2019-04-22 16:51:19
10楼

坐等大神来解决


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师