买了个麦克压力传感器不知道如何接线 点击:773 | 回复:12



weung

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2016-07-17 22:21:55
楼主

如题所示:买了个麦克的压力传感器电流型两线制,不知道如何与变频器连接。麦克厂家也真是的,明明是宝鸡生产的却只给了张垃圾的英文纸,也不知道是不是说明书。早知道就买其它牌子的了。

求如何与施耐德变频器直接连接。打算用压力传感器采集回来的信号作变频器的反馈。




weung

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2016-07-17 22:25:49
1楼

厂里网络限制,图又传不上来,真气人。

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-07-17 23:20:07
2楼

拍照上传图纸啊!你这样怎么跟你说啊?

weung

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2016-07-17 23:40:01
3楼


回复内容:

对: CZ198841 拍照上传图纸啊!你这样怎么跟你说啊? 内容的回复!现在在厂里,上不了图

龙星天夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2016年2月25日
发表于:2016-07-18 09:04:29
4楼

压力传感器采集回来的信号作变频器的反馈。不太理解压力信号做变频器的反馈是什么意思

weung

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2016-07-18 09:08:58
5楼

回家了,补发图片。请大家帮忙看看。


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-07-18 09:24:30
6楼

一般变频器电流输入用AI2端子,不知施耐德用哪个,看手册、设置。

weung

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2016-07-18 23:08:28
7楼


回复内容:

对: 龙星天夏 压力传感器采集回来的信号作变频器的反馈。不太理解压力信... 内容的回复!

变频器设置成PID的工作方式,压力传感器回来的信号作反馈。

weung

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2016-07-18 23:12:31
8楼


回复内容:

对: 李纯绪 一般变频器电流输入用AI2端子,不知施耐德用哪个,看手... 内容的回复!

谢谢你,施耐德说明书上没接线图。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-07-19 08:50:25
9楼


回复内容:

对: weung 回复内容:对: 李纯绪  一般变频器电流输入用AI2端... 内容的回复!


不是接线图,是手册对端子的说明。有的变频器输入模拟电压、电流要改变跳线。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-20 07:48:50
10楼

你在这埋怨人家卖仪表的

偶到感觉你对变频器一点都不熟悉,不知是不是厂里的电工,起码也要对得起自己的工作岗位,变频器的接线端子上有字母标注把。

这样的压力传感器就是一个傻瓜型的,不用你调整调试,只需接上电源即可,还需要什么说明书。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-07-20 07:50:47
11楼

再者你上传

回复内容:

对: weung 回复内容:对: 李纯绪  一般变频器电流输入用AI2端... 内容的回复!

你上传的变频器的接线端子上就有接线字母图示标注,连这点都不认真看一下,真愁人。

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2016-07-20 08:38:42
12楼

李工的是对的,这个是标准的。现在压力传感器4-20mA的基本都是这样的