松下PLC断电后断电储存器数据全乱了 点击:2947 | 回复:17



小黄子

    
  • 精华:1帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:47帖 | 98回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:145
  • 注册:2014年3月01日
发表于:2016-07-01 17:04:48
楼主

松下PLC断电后不久,马上上电,断电保持型数据不会乱,但是断电半个小时后再上电,断电保持型数据就会全乱了,都变成几百万,几千万的数据 ,我的断电保持型设置为DDT30000到DDT32100。后来我换了个PLC,但是还是一样,如果是我程序有问题为什么断电后马上上电没问题,而断电久了后就会乱了呢




王者之师--侒侒

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2012年11月13日
发表于:2016-07-01 17:25:17
1楼

要么你再换个PLC试试!

小黄子

  • 精华:1帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:47帖 | 98回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:145
  • 注册:2014年3月01日
发表于:2016-07-02 09:18:59
2楼

用的是FP X60T PLC

回复内容:

对: 王者之师--侒侒 要么你再换个PLC试试! 内容的回复!


义博情天

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:693
  • 注册:2016年3月26日
发表于:2016-08-22 15:54:35
3楼

两个办法:1加松下电池。2设置断电保持区从32710到32765(系统默认的不需要电池可保持区),你设置的DT30000到32100不在这个范围

jxlgw

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 88回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:4261
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2016-08-22 15:58:26
4楼

加电池,不加电池过一段时间就会清0

gpshuren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:95
  • 注册:2013年10月05日
发表于:2016-08-24 20:52:03
5楼

没电池!加个电池就可以了

Sammine

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2014年5月27日
发表于:2016-09-23 21:13:06
6楼

断电保持型寄存器是否在电容满足条件的情况下才不会丢失?

qq331271509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:220
  • 注册:2012年2月06日
发表于:2017-02-15 09:12:53
7楼

我只遇到过清零的,还没试过乱的,只是太长时间没用的原因

fenghua000000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2010年9月18日
发表于:2017-06-22 08:08:26
8楼

没电池!加个电池就可以了,又或者是电池快没电了,换个电池。

mhdz888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2017年12月12日
发表于:2018-01-05 06:33:55
9楼


 没电池!加个电池就可以了,又或者是电池快没电了,换个电池。


huangxujia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 214回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:1027
  • 注册:2011年8月31日
发表于:2018-01-09 09:21:52
10楼

1,加松下电池,设置系统寄存器设置里面的寄存器保持起始地址。

2,设置断电保持区从32710到32765(系统默认的不需要电池可保持区)。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-01-12 10:08:26
11楼


引用 huangxujia 的回复内容: 1,加松下电池,设置系统寄存器设置里面的寄存器保持起始...


laifeng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2018-08-03 15:35:41
12楼

你这是什么PLC,PLC不一样,能保持的寄存器的范围不一样啊

简单学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年12月28日
发表于:2018-08-14 10:52:12
13楼

如果更改的数据寄存器的黙认保存范围。需要增加一个电池。具体看是什么型号PLC

工控专家1688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2017年10月18日
发表于:2019-07-10 14:55:14
14楼

看手册看手册看手册,最权威的就是手册

foshan港

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 356回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2014年1月16日
发表于:2019-12-24 10:15:59
15楼

谢谢楼主的分享