台达伺服刹车电源 点击:1778 | 回复:3



蓝蓝的蓝

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2012年11月12日
发表于:2016-06-23 14:45:55
楼主

台达伺服ASD-A2  400V系列伺服,控制电源为24V。

(1)刹车的电源能跟这个电源共用一个电源吗?共用一个电源会有什么影响?

(2)手册上说:刹车用电源为DC24V,严禁与控制讯号电源VDD 共享。是什么意思?

(3)这个电源跟PLC电源同一个有无影响?



楼主最近还看过



dengyisunzi

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:9帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2012年11月07日
发表于:2019-09-26 13:50:43
1楼

我也想知道是什么意思

岳王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2019年6月15日
发表于:2020-06-09 20:53:18
2楼

抱闸的电子刹车24V电源要单独用一个电源盒供电


雪夜守护者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 117回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:3442
  • 注册:2020年4月14日
发表于:2020-06-10 08:47:14
3楼

不光是台达,哪家的带励磁的抱闸都是一样:

1,不能,抱闸励磁是高感性元件,启停过程中对供电部分有很大影响,如果共用可能造成逻辑供电不稳进而产生错误.

2,控制讯号VDD指的是逻辑供电的正,抱闸电源和逻辑电源可以共地,但是正不能共用.

3,有影响,具体原因看1,励磁抱闸必须单独电源供电,不能与任何逻辑控制器件共用电源