答:高压验电器除了在每次使用之前先进行试测外,每6个月还应对其进行定期试验。试验的项目及方法和要求如下:
(1)外观检查。应仔细检查验电器的绝缘部分以及氖灯的玻璃罩是否完好。
(2)验电部分工频交流耐压试验。可在验电器的接触端与电容器之间加上工频电压25kV,持续约1mm左右,若未发现闪络放电现象,则验电部分的耐压试验合格。
(3)手持部分耐压试验。验电器的支持部分(包括绝缘部分、手握部分以及这两部分间的)耐压试验应单独进行,可在电容器与隔离环间加电压。在加压过程中,若未发现闪络放电现象,则就说明手持部分耐压合格。