ldc136132
西门子420变频器7.5KW上电交替显示A0503和F0052。是什么原因?
prochi
你看一下,R0200参数是多少? R0201是多少?
如果R0200=0,估计是24C02的程序丢失了!如果你的变频器修好了,给大家说一下,我这也有一台也是一样的故障现象