刘
我厂有一台割圈绒圆机变频器康沃cvf-s1 2.2kw 电机1.5kw。电机温度过高查看空载电流10安,查看变频器参数发现L-6(电机额定频率)被前任电工误改为36,修改成50电流恢复4.8安,正常。