控制屏用的昆仑通泰的,屏幕上对M1101行走伺服停止按钮进行操作时,需要点击多次才能使其常闭断开,好像是由于与线圈发生冲突了,求大神帮忙解决。!!!!!下附截图。

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




尹范仙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2016年5月11日
发表于:2016-05-11 20:55:38
1楼

还不错啊...........................

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 21:31:23
2楼

回复内容:

对:尹范仙 还不错啊...........................     内容的回复:

请问一下,现在出现这种情况怎么解决?

ss330477403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2016-05-11 22:38:33
3楼

你这是伺服吗。哪有伺服停止用开关直接停的。除非是JOG指令。一般是用指令强制停止脉冲输出

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 22:41:26
4楼

回复内容:

对:ss330477403 你这是伺服吗。哪有伺服停止用开关直接停的。除非是JOG指令。一般是用指令强制停止脉冲输出     内容的回复:

我这是伺服,请教您应该怎么做?

ss330477403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2016-05-11 22:44:16
5楼


回复内容:

对: 秋天de 回复内容:对:ss330477403 你这是伺服吗。哪... 内容的回复!

你去编程手册上找到强制停止脉冲的指令

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 22:44:28
6楼

回复内容:

对:秋天de 回复内容:对:ss330477403 你这是伺服吗。哪有伺服停止用开关直接停的。除非是JOG指令。一般是用指令强制停止脉冲输出     内容的回复:我这是伺服,请教您应该怎么做?     内容的回复:

奇怪的是,之前的机器请一个工程师做的,我把他做的程序监控了一下,发现可以操作,但是我自己做了一个屏幕后,在用以前的程序发现不行了。是不是屏幕的问题?但是按钮肯定就是M1101

ss330477403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2016-05-11 22:46:25
7楼

你这个编程软件好像是台达的

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 22:47:19
8楼

回复内容:

对:秋天de 回复内容:对:秋天de 回复内容:对:ss330477403 你这是伺服吗。哪有伺服停止用开关直接停的。除非是JOG指令。一般是用指令强制停止脉冲输出     内容的回复:我这是伺服,请教您应该怎么做?     内容的回复:奇怪的是,之前的机器请一个工程师做的,我把他做的程序监控了一下,发现可以操作,但是我自己做了一个屏幕后,在用以前的程序发现不行了。是不是屏幕的问题?但是按钮肯定就是M1101     内容的回复:

我把M1101的线圈换了一个名称后,之前的M1001按钮确实可以停止伺服

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 22:48:14
9楼

回复内容:

对:ss330477403 你这个编程软件好像是台达的     内容的回复:

汇川的,autoshop

ss330477403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2016-05-11 22:52:18
10楼

不要用触摸屏直接操作线圈

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 22:54:10
11楼

回复内容:

对:ss330477403 不要用触摸屏直接操作线圈     内容的回复:

那应该怎么做?求指点

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 22:57:19
12楼

回复内容:

对:尹范仙 还不错啊...........................     内容的回复:

就出现了这种问题,导致机器无法调试1PG不停的发送脉冲,伺服停止不起作用

ss330477403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2016-05-11 22:57:59
13楼

那个M44是在触摸屏上的吗

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 22:59:29
14楼

回复内容:

对:ss330477403 那个M44是在触摸屏上的吗     内容的回复:

是的,m44暂停按钮,m1101屏上有一个伺服停止

ss330477403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2016-05-11 23:01:11
15楼

M44有作用的话那就很简单了。在M44上并个按钮,在触摸屏上操作这个按钮就可以了

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 23:03:10
16楼

回复内容:

对:ss330477403 M44有作用的话那就很简单了。在M44上并个按钮,在触摸屏上操作这个按钮就可以了     内容的回复:

您的意思是?能发张图具体指点一下吗?

ss330477403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2016-05-11 23:13:03
17楼

11111111111

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 23:15:38
18楼

回复内容:

对:ss330477403 11111111111     内容的回复:

谢谢您,我明去试试。

ss330477403

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2016-05-11 23:22:18
19楼

手动程序和自动程序要分开写

秋天de

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年4月02日
发表于:2016-05-11 23:25:28
20楼

回复内容:

对:ss330477403 手动程序和自动程序要分开写     内容的回复:

这个伺服停止只出现在手动里,刚才的M44是自动里边停止行走和升降的