intouch 标记名字典 变量属性中的 访问名 到底是什么意思 点击:5242 | 回复:3



    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 209回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:302
  • 注册:2007年6月15日
发表于:2016-05-07 21:39:26
楼主

intouch 标记名字典中  变量属性中项目名是地址 。  标记名 是变量名 。  那访问名 到底是怎么定义的 , 没搞清楚  。 其中还有一个组 , 是自己定义的吧 ,是把所有需要报警的变量分组的么?




本子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2016年5月07日
发表于:2016-05-08 10:50:01
1楼

分组是分区报警用的,访问名是和你在驱动程序中定义的和PLC相连接的名字关联在一起 帮助上有的 试一下不行到QQ上详聊  3421783090

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 209回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:302
  • 注册:2007年6月15日
发表于:2016-05-09 08:11:34
2楼

回复内容:

对:本子 分组是分区报警用的,访问名是和你在驱动程序中定义的和PLC相连接的名字关联在一起 帮助上有的 试一下不行到QQ上详聊  3421783090     内容的回复:

是step7或者concept 中的项目名称么?还是intonch中选择通讯时自己定义得。想要区分PLC应该是编程软件中的名称才对吧。

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 209回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:302
  • 注册:2007年6月15日
发表于:2016-05-09 08:39:47
3楼

回复内容:

对:本子 分组是分区报警用的,访问名是和你在驱动程序中定义的和PLC相连接的名字关联在一起 帮助上有的 试一下不行到QQ上详聊  3421783090     内容的回复:

知道了,是得装一个通讯插件,通讯插件中定义得。初学者 。。。谢谢谢谢。 