为满足客户对多通讯口的需求,亿维特别推出了三串口284CPU,自投入市场以来,收到众多客户的好评,但是很多客户在首次拿到产品的时候,对这个CPU上的三个通讯口还是有些疑问的,先看下这个产品的外观及通讯口定义,如下:

看到这个图片,一目了然,通讯口0只支持PPI,端子通讯口只支持自由口,通讯口1既支持PPI也支持自由口。

我们都知道亿维CPU使用Step7编程软件即可,在Step7 MicroWIN中能够自动刷新识别CPU,284CPU在软件中被识别显示出的是224CPU,如下:

那么对于首次应用284CPU的客户来说,问题就来了,如果客户要使用PORT0和PORT1都是走PPI协议,想修改PLC的地址,打开系统块发现端口1居然是灰色的,参数不能修改!

这个时候就要看我们所选的PLC类型了,因为我们的284CPU是三个通讯口!解决办法就是CPU类型选择224XP,特别是对于首次使用亿维产品的客户,如果是客户之前使用过亿维的224CPU,那么在PLC类型中也会有CPU 224 UN,类型选择这个也是可以的,因为我们亿维的224是两个端口的。这样子问题就解决了!


还有一个最大的疑问就是,PORT2(端子)支不支持Modbus通讯,我们回答是支持,那么客户问题,Modbus库文件也没有PORT2啊???其实PORT2走Modbus通讯的时候,调用PORT0库文件就可以啦!同理,如果是PORT2(端子)走自由口,寄存器定义也是按端口0的定义方式来定义。