PCS7中用300CPU编程问题 点击:324 | 回复:2



一色秋

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年7月20日
发表于:2016-05-03 21:14:08
楼主

求助,在PCS7里不选用S7-400CPU,选用S7-300CPU来编写程序,求这样的编程实例!!!




diaonima

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:866
  • 注册:2008年5月30日
发表于:2016-05-03 21:16:13
1楼

要加转换软件的,因为300不支持CFC

一色秋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年7月20日
发表于:2016-05-03 21:21:51
2楼


回复内容:

对: diaonima 要加转换软件的,因为300不支持CFC 内容的回复!

不是呀!在PCS7里面不用向导建工程,自己新建工程,选择300CPU可以的,和STEP7里面完全一样,而且比单独用STEP7和wincc方便很多,现在我就是没搞懂在PCS7里编程后怎么建立网络连接通讯,变量可以直接上传到PCS7集成的wincc中去,,,求一个实例