303wsysy
最近做一个项目,采用的是载荷传感器+电压变送器的方式接CP1H-XAPLC,如果电机没有启动时,AD采集的数据是正常的,且载荷值相对比较稳定;打开伺服电机后(伺服电机使能),载荷值发生加大的变化,最大变化甚至达到了10%,该如何解决。
乖乖小笨熊
传感器布线采用屏蔽线,跟电机线分开
chenjiahao
伺服电机输出3相线加磁环
回复内容:电机跟传感器的的电缆都是屏蔽电缆!
对: 乖乖小笨熊 传感器布线采用屏蔽线,跟电机线分开 内容的回复!
回复内容:我尝试下,增加磁环看看效果
对: chenjiahao 伺服电机输出3相线加磁环 内容的回复!