载荷传感器受电机干扰严重该怎么处理 点击:539 | 回复:4



303wsysy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2014年9月30日
发表于:2016-04-30 20:07:51
楼主

最近做一个项目,采用的是载荷传感器+电压变送器的方式接CP1H-XAPLC,如果电机没有启动时,AD采集的数据是正常的,且载荷值相对比较稳定;打开伺服电机后(伺服电机使能),载荷值发生加大的变化,最大变化甚至达到了10%,该如何解决。

 




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-05-01 21:41:31
1楼

传感器布线采用屏蔽线,跟电机线分开

chenjiahao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2014年9月14日
发表于:2016-05-01 22:29:12
2楼

伺服电机输出3相线加磁环

303wsysy

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2014年9月30日
发表于:2016-05-01 23:22:32
3楼

回复内容:电机跟传感器的的电缆都是屏蔽电缆!

对: 乖乖小笨熊 传感器布线采用屏蔽线,跟电机线分开 内容的回复!

 

303wsysy

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2014年9月30日
发表于:2016-05-01 23:23:41
4楼

回复内容:我尝试下,增加磁环看看效果

对: chenjiahao 伺服电机输出3相线加磁环 内容的回复!

 