1 防止人身触电、烧烫伤、电弧灼伤、高空坠落伤害、机械伤害事故的措施
1.1 为防止人身伤亡事故发生,应严格执行国家电力公司《安全生产工作规定》(国电办[2000]3号)及《电业安全工作规程》以及其他有关规定。
1.2工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(DL5009-1992)的有关要求
1.3 领导干部应重视人身安全,认真履行自己的安全职责。认真掌握各种作业的安全措施和要求,并规范地遵守安全规程制度。严格要求工作人员认真执行安全规程制度,并经常深入现场检查,发现问题及时整改。
1.4 定期对人员进行各种安全技术培训,提高安全技术防护水平。
1.5 应经常进行各种形式的安全思想教育,提高职工的安全防护意识和安全防护方法。
1.6在防止触电、高处堕落、机械伤害、灼烫伤等类事故方面,应认真贯彻安全组织措施和技术措施,并配备经国家或省、部级质检机构检测合格的、可*性高的安全工器具和防护用品。完善设备的安全防护设施,从措施上、装备上为安全作业创造可*的条件。淘汰不合格的工器具和防护用品,以提高作业的安全水平。
2 防止厂用电动机烧损事故技术措施
2.1 认真贯彻执行“发电厂厂用电动机反事故技术措施”。
2.2 采取切实可行的措施,防止电动机受潮。
2.3 严格按程序操作,严禁无工作票进行电动机试验。
3 防止接地网事故措施
3.1 应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。对于经消弧线圈接地、经高阻或低阻接地系统,必须按异点两相接地校核接地装置的热稳定容量。
3.2 设计院应提供准确、完善的接地网设计,施工单位应严格按设计进行施工。
3.3 接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定,各种设备与主接地网的连接必须可*。
3.4 变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。
3.5 认真执行电力设备预防性事故试验规程(DL/T596-1996)中对接地装置的试验要求,同时还应测试各种设备与接地网的连接情况,严禁设备失地运行。
4 防止开关事故措施
4.1对采用计算机监控系统时,远方、就地操作均应具备完好、可*的电气闭锁功能,严禁五防功能不完善的开关柜进入系统使用。
4.2 开关设备断口外绝缘应不小于1.15倍(252kV)相对地外绝缘的要求,否则应加强清扫工作或采取防污涂料等措施。
4.3 加强运行设备维护,确保开关设备安全运行,对发现的问题及时汇报处理,防止事故扩大。
4.4 对手车柜每次推入柜内之前,必须检查开关设备的位置,杜绝合闸位置推入手车。
4.5 根据现场设备的污秽程度,采取有效的防污闪措施,预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸。
5 防止发电机损坏事故措施
5.1 加强发电机定子绕组端部的外观检查,防止定子绕组端部松动引起相间短路
5.2加强发电机环形接线、过度引线等处的绝缘检查,防止定子绕组相间短路。
5.3 严格控制氢冷发电机氢气的湿度在规程允许的范围内,并做好氢气湿度的控制措施。
5.4 定期对定子线棒进行反冲洗,防止水路堵塞过热。
5.5 加强水内冷系统的水质化学监督和水质指标分析,确保水内冷发电机水质在规定的范围内,防止因冷却水质指标不合格而造成发电机损坏事故。
6 防止变压器损坏事故措施
6.1 认真贯彻执行交接试验规程;
6.2 变压器的保护必须完善可*,变压器的本体、有载开关的重瓦斯保护应投入跳闸,若需退出重瓦斯保护时,应预先制定安全措施,并经总工程师批准,限期恢复。
6.3 对新的变压器要加强油质管理,对运行中油应严格执行有关标准,对不同油种的混油应慎重。
6.4 按规定完善变压器的消防设施,并加强管理,重点防止变压器着火时的事故扩大。
6.5采取确实可行的防护措施,防止变压器进水受潮,防止套管、引线、分接开关、压力释放阀的事故。
7 防止互感器损坏事故措施
7.1 对新定购的互感器按规定和要求进行严格验收,
7.2 采取可*的措施,防止互感器进水受潮引起的事故,
8 保护及自动装置的反事故措施
8.1 为了防止继电保护事故,要认真执行水电部《电力系统继电保护和安全自动装置评价规程》、《继电保护和电网安全自动装置检验条例》、《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。
8.2 严格执行各项安全措施,防止继电保护“三误”事故的发生
8.3 保护停用:应有明显的断开点(打开了连接片),也只能确认在断开点以前的保护停用了。
8.4不允许在未停用的保护装置上进行试验和其他测试工作;也不允许在保护未停用的情况下,用装置的试验按钮作试验。
8.5所有的继电保护定值试验,都必须以符合正式运行条件(如加上盖子,关好门等)为准。
8.6 只能用整组试验的方法,即除由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置处于与投入运行完全相同的状态下,检查保护回路及整定值的正确性。
8.7 严禁在保护装置带电的情况下插拔插件。
8.8按图施工,不准凭记忆工作,拆动二次回路时必须逐一作好记录,恢复时严格核对。
8.9对于需要修改的部分须主管部门批准后方可实施。