各位大神求助:
现有侧装带远传功能磁翻板液位计,在量程范围内正常,当因为操作人员失误在液位HH报警情况下未去处理,罐内液位继续升高,直至满罐,此时DCS控制室电脑显示液位为-1,现场其实已经满了,求原因。
xingstar
你去测量一下液位计实际输出信号,是不是20mA,如果不是20mA,传感器问题;如果是20mA,程序问题,程序没做上下限计算。