各位大神求助:

现有侧装带远传功能磁翻板液位计,在量程范围内正常,当因为操作人员失误在液位HH报警情况下未去处理,罐内液位继续升高,直至满罐,此时DCS控制室电脑显示液位为-1,现场其实已经满了,求原因。




xingstar

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2008年5月12日
发表于:2016-04-29 11:01:32
1楼

你去测量一下液位计实际输出信号,是不是20mA,如果不是20mA,传感器问题;如果是20mA,程序问题,程序没做上下限计算。