wanglong704 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-04-20 10:22:36 楼主

如果要使用外部24V电源需要怎么接线?之前试过图1接外部24V(图2、3都没接),但没有信号输出。

现在使用的是内部24V电源,把图2的是机器人的24V内部输出电源接到图1中,同时也给图3的1、5端子连接内部24V电源。有信号输出,可以使用。

应为不知道内部24V电源是多少功率的,有可能会使用到外部24电源,这时该怎么接线:图1接外24V。图3也接外24V吗


分享到: 收藏 回复 举报
skyandbo7y 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-05-15 14:07:39 1楼
 

你使用的是652的IO板么   如果是  端子最右边的两个是24V电源   ABB的板子是pnp的  你检查一下你PLC那头的公共端端是不是对的   视教器上需要配置好IO版才有输出的

  回复引用举报
学习ABB来的000 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-07-12 20:46:40 2楼
 

支持一下,这个能帮很多人的,尤其我们这些初学者