求助安川伺服超程的问题 点击:1903 | 回复:3



815727515

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年4月11日
发表于:2016-04-11 16:52:29
楼主

关于安川伺服超程的问题请教啊,型号SGDV-1R6A01B,我用的是CN3连接电脑通过memobus协议控制的,现在因为想加限位开关,将限位开关信号接入CN1的42和43端子后依然是pot和not交替闪烁(CN1只接了42和43),不知道哪里出了问题。请问怎么才能实现超程防止功能?




zxy03123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2016年10月12日
发表于:2017-10-13 17:10:05
1楼

cn1的47号引脚要接+24v电源正极

Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-10-16 09:18:22
2楼

伺服参数的设定对得上吗?

Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-10-16 09:22:09
3楼

是采用的常闭信号,有电压时无信号,没电压时显示超程


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师