15550513701
昨天公司S辊4电机故障导致整条线停车,变频器故障代码F010,起初以为车故障,检查刹车线圈完好机械方面也无故障,更换编码器也报F010,后发现变频器控制两台电机。检查另一台发现刹车坏了,无法修,换了一台同规格国产电机,变频器报F020。变频器是西门子的型号没看到,起初电机也是西门子的
yjh0706
F010,F020是什么故障,既然是求助,求助什么问题,看不懂
gaoshouwudi
回复内容:
F010是电机过载,F020是电机温度过高