随着LC/MPO模块盒等低损耗光纤元器件的引入,损耗预算(测试限度)正在日益降低。 因此,线缆安装人员发现以前的光纤测试方法和预设条件已不再适用。
虽然电信工业协会(TIA)仍然批准单个连接器0.75分贝的最高插入损耗,但经工厂抛光过的连接器的最高插入损耗已接近0.2分贝。因此,在进行TIA限度测试时,安装人员的测量必然会有一定的不精确。换句话说,他们的测试是合理的,但未必是精准的。
然而,相关咨询机构和电缆供应商已开始通过所用元器件性能,而非统一标准来更精确地衡量损耗预算,测试中可容许的误差已不复存在。面对这一新形势,安装人员必须重新评估他们的测试设备和程序。
通过隔板适配器设定基准不再是一个好的方案,因为这种基准必须从源头到计量仪连续使用同一种测试参考线(1个跳线)。对于某些人来说,这意味着需要投资购买新的测试设备并组织相应的培训。
测试参考线也必须配备基准等级连接器,其中ISO/IEC 14763-3规定多模为0.1分贝,单模为0.2分贝。当低损耗模块盒带有0.15分贝的LC连接器时,用任何低于0.15分贝的LC连接器来进行测试都可能产生不利的结果或导致失败。
虽然许多安装人员竞相调整测试程序,但减少测量不确定性仍是最终的目标;这就是为什么我们要向您介绍环形通量(EF)。
当两名技术人员使用配备基准等级连接器的同一参考测试线以及芯轴,在不同光源下他们可能会看到两种截然不同的读数。依据ISO/IEC 14763-3标准所开展的测量不确定性工作说明,相同源端的差异可能大约为+/- 0.09分贝。
而这正是光纤测试的本质。光纤连接存在随机性,因此配备基准等级连接器非常重要。不过,如果您使用了两种不同的光源,即使您已进行了基准,由于光源射入光纤的方式各不相同,仍会存在额外的不确定性。
许多年前,电信工业协会尝试通过耦合功率(CPR)比来定义光发射。尽管这种尝试值得肯定,但是光源发射之间仍然存在诸多可变性。因此,2010年,电信工业协会和国际电工委员会(IEC)联合设立了环形通量,以进一步限定发射条件。
您需要在ANSI/TIA-526-14-B 或 IEC61280-4-2(二者为同一文件)中查看标准数据来设立环形通量。本标准未对该领域的实施方式作出规定。但许多人认为这只是适用于实验室中的条件,因为当前的施工现场并不理想。
因此,电信工业协会正在着手编制《实施多模发射条件的TIA-TSB-4979现实考量》。在这个电信系统公告中陈述了两种方法:其一,尽量避免用价格不菲的模块调节器替代芯轴;其二,采用可拆除无用模式的合规的环形通量源端。
由于环形通量的合规性预计将成为今后许多测试规范的要求之一,因此安装人员也将密切关注该领域的进展。