GIS电压互感器的传递过电压测量的试验研究(要点)

1   B类冲击波发生器装置的研制

1.1 试验原理

由于B类冲击波波头时间为10×(1±20%)ns,波尾时间大于100ns,类似阶跃波,因此可以通过对直流电源进行开关合闸来产生。试验电路图如图1所示。


图中 U1—直流电压;U2—输出电压;

R0—回路电阻;C0—回路电容;

L —回路电阻;r —开关电阻;

k —理想开关。

2          B类冲击波传递过电压的试验回路


3        现场试验结果 

现场试验照片  

不同二次绕组试验波形对比

4 结论

  (1)本文介绍了利用干簧管继电器开断直流电源的原理制作的B类冲击波发生装置能满足《GB20840.1-2010互感器通用技术要求》对GIS用互感器的传递过电压试验要求。

  (2)在不改变GIS用电压互感器的外回路及B类冲击波发生器的波头、波尾参数的

情况下,只改变施加在一次侧电压幅值大小,所测得二次电压值与施加的一次电压值呈线性增长关系。

  (3)对比测量绕组与保护绕组的传递过电压试验结果表明,二次线圈匝数的多少以及所处位置会对传递过电压值的大小有影响。