关于生产周期时间记录的问题 点击:327 | 回复:9



yaoshaobing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:40帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2016-03-09 22:36:16
楼主

我用FX2N-64MR和PWS6710T-P制作,想把每个生产周期时间T250在触摸屏上记录下来,触发元件为M192,不知道怎么设计程序,师傅们帮帮忙吧




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2016-03-10 08:48:50
1楼

因为周期的时间不确定,因此我个人认为直接用秒脉冲+累加来的更好一点。


LD 周期开始

LDI 周期结束

LD 秒脉冲

ADDP D0 K1 D0

LD 周期结束

MOV D0 D100

RST D0

yaoshaobing

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:40帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2016-03-10 21:27:14
2楼

回复内容:

对: yuanle 因为周期的时间不确定,因此我个人认为直接用秒脉冲+累加... 内容的回复!

 我是想把每个工件的生产时间记录下来,要记录200个

 

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2016-03-11 06:11:07
3楼


引用 yaoshaobing 的回复内容: 回复内容:对: yuanle 因为周期的时间不确定,因...


既然有一个了,那么利用三菱的变址功能也非常容易实现。


MOV D0 D100Z0

INC Z0

LD= Z0 K200

RST Z0


yaoshaobing

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:40帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2016-03-12 00:14:12
4楼

回复内容:

对: yuanle 引用 yaoshaobing 的回复内容: 回复内容:... 内容的回复!

 触摸屏怎么设置记录表呢

 

 

 

 

 

 

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2016-03-12 06:57:33
5楼


回复内容:

对: yaoshaobing 回复内容:对: yuanle 引用 yaoshaobi... 内容的回复!


配方功能。             


yaoshaobing

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:40帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2016-03-13 00:21:37
6楼

触摸屏怎么设计啊,能详细告诉我制作步骤吗?我的PLC程序是

LDP M192

MOV T250 D500

MOV D500 D1000Z0

INC Z0

LD= Z0 K199

RST Z0

 

深蓝33

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 112回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1185
  • 注册:2013年3月19日
发表于:2016-04-06 13:25:41
7楼

用ADP的记录缓冲区功能试试

yaoshaobing

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:40帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2016-04-09 13:00:28
8楼

 

回复内容:

对: 深蓝33 用ADP的记录缓冲区功能试试 内容的回复!

 可是记录缓存已经用于报警记录了,还能再用吗?

深蓝33

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 112回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1185
  • 注册:2013年3月19日
发表于:2016-04-12 14:10:35
9楼

ADP有专门报警记录,不冲突


热门招聘