欢迎幻影
三相五线供电系统中,为什么主零线断掉,会造成断点以下单相设备烧毁?
Smile-lyc
零线断开以后,断电处以后设备都是通过零线为中介,构成380回路,(设备火线从A、B、C引入)相互串联的单相设备依据分压原理,电阻大小不同分的电压不同,如果分压超出单相设备额定电压,会出现烧毁问题。有道理吗?
丁圣志
零线单开后,如果三相不平衡,造成高电压烧毁设备。
dyzhb1977
引用 Smile-lyc 的回复内容: 零线断开以后,断电处以后设备都是通过零线为中介,构成3...
说的很明白!!
千语
分析得不错,我又学到新东西了。
回复内容:
对: Smile-lyc 零线断开以后,断电处以后设备都是通过零线为中介,构成3... 内容的回复!
谢谢大师了,终于知道什么原因了。
yjh0706
同意上述说法,我的计算机适配器就是这样被烧坏的,记忆犹新啊
潇湘琴话
对: yjh0706 引用 Smile-lyc 的回复内容: 零线断开以后,... 内容的回复!
是啊,这种情况不烧它烧谁,计算机负载轻飘飘,如果是个胖子,可能好些!
李纯绪
三相供电系统,在负载平衡时零线没有电流,此时主零线断了也没任何影响;但是,三相供电系统中有单相负荷时,就不可能平衡,零线电流是肯定的,此时零线断了,断点二端有电压,所谓中性点位移。负荷侧中性点位移,就会造成三相电压的变化,某相电压升高,某相电压下降。负荷大的相电压降低,负荷小的相电压升高,从而使用电设备损坏。
anweiranran
李老师把这问题说得更清楚,更明白
今生缘
感觉讲得很不错,这气氛很好
chenxiwusheng
引用 李纯绪 的回复内容: 三相供电系统,在负载平衡时零线没有电流,此时主零线断了...
说的很到位了。
wangwei8888
零线断开以后,三相不平衡,导致容量小的设备(内阻大)承受电压高容易烧坏,