低压配电柜补偿柜总是起火 点击:450 | 回复:2



陈诚_87

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2016-03-01 13:27:48
楼主

电容补偿柜内的布局是铜排引线至熔断器,熔断器出线到接触器,接触器出线到电抗器,电抗器出线到补偿电容器。发现熔断器座总是烧毁,或接触器一组触点烧毁,两者是ABB的产品,换新后不久又烧毁,真是奇怪。




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-03-01 15:21:38
1楼

连接点经常烧毁,只能是一个原因——施工质量,如果设计正确的话。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2016-03-02 20:28:43
2楼

可能:1、电压太高造成电容电流大;2、熔断器、接触器额定电流余量太小;3、谐波引起的过电流;4、电容器投切频繁或没等放完电投入;5、柜体散热不良。